我也遇到过跟你一样的情况。
我这边是液压站,三台110KW的电机,每台配一个空开,一个3RW40的软起。
其中两台有问题,第一台就是你这样的情况,听到启动声音立马FAILURE灯就亮,或者是直接跳空开。
检查设置,检查电机带动的泵。后来是把泵送修,回来之后几乎没出现过该故障了。
没有比人更高的山峰,没有比脚更长的路