G120。频率高于28HZ后刹车就报直流中压,怎么调整可以把频率加上去又能在指定的刹车时间内停车

已锁定

耶耶风

  • 帖子

    257
  • 精华

    3
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2009-11-27

普通 普通 如何晋级?

G120。频率高于28HZ后刹车就报直流中压,怎么调整可以把频率加上去又能在指定的刹车时间内停车

1387

4

2015-04-28 12:03:56

需要解决问题:G120。频率高于28HZ后刹车就报直流中压,怎么调整可以把频率加上去又能在指定的刹车时间内停车
现场如下:
由于生产线速度的提高所以要求横切机的横切速度也要相应提高,我们的目标是改造后的横切速度是改造前的两倍。通过计算后我们更改了横切机的马达和变频器,按照理论计算如果目前的电机能在50HZ的频率下运行那么切割速度就能达到我们的要求。但是由于设备结构上没有做什么改变导致目前电机的运行频率不能提高到50HZ,目前最高只能运行在28HZ。因为再提高运行频率那么切刀的切割线速度会增高,导致停车距离变长,但是我的停车最大距离只有27厘米。目前控制系统参数是:
1, 变频器型号: G120,
功率单元(power moduel)
6SL3224-0BE27-5AA0 7.5KW
, 制动电阻:
制动电阻(brake registance)
6SE6400-4BD16-5CA0
3,控制单元;cu240 2-PN

4,停车时间: off3 ramp down time: 0.5s

5, 电机控制方式:矢量控制

6,我们期望电机能运行在50hz 的频率下,对应的最大线速度是72m/min,目前我们电机最大运行在28hz,对应的运行线速度是46m/min.

7,电机本身不带机械刹车。

8,设备最大的刹车距离是27厘米,目前在28hz下运行,电机刹车距离是16厘米。

9,如果刹车时间能调整到0.2s 以下,我们的刹车距离就足够。
G120。频率高于28HZ后刹车就报直流中压,怎么调整可以把频率加上去又能在指定的刹车时间内停车 已锁定