回复:关于变频器自由停车的探讨

一半一半

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2015-04-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-29 07:56:21

15楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-04-28 21:58:13的发言 >14楼:13楼的认识应该是比较典型的。但是一种误解。正如 9 楼回复,电机已经没有电源供电了,也就是没有磁场了,哪来的反电势?只有OFF1时,才会有反电势存在。才会发电。而OFF2时,没有反电势,所以只能是自由(滑行)停车。

其实这类的讨论好像已经在传动版不止一次了。认为OFF2后,会有激活过电压故障。这从理论上是说不通的。实际上,如果存在此问题,那也不是OFF2关机,是OFF1关机。所以需要当事者去确认当时关机的控制字,是激活的那个位?是OFF1还是OFF2?

正因为此,我们设计OFF2关机,一定要采用纯硬件的;被固定好的硬件接口的;(红色蘑菇头)按钮操作。直接控制OFF2的激励。这才是可靠的,是安全的停车。
off2停车后,因转子绕组有剩磁,反电势还是有的。但整流后低于直流母线电压,没有电流,电机无法提供制动力矩。其制动力依靠负载转矩和摩擦力。