回复:新手对书籍《深入浅出西门子S7300》编程示例的疑问

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17137
  • 精华

    63
  • 被关注

    889

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-04-29 08:10:46

5楼

1、plant_on不是局部变量,它是fb的输入变量,局部变量是在fb,fc的temp中的。你的第一个就理解错了,所以后面的就不用解释了。
2、你看fc1的编程后面的描述,sr触发器前面的触点是带问号的,这个问号需要写上变量地址的,所以和fb中的使用是一样的。
3、你的pdf文件很不清楚,fc中的控制和fb中的没有区别,你完全可以写在fb中,然后fc中无条件调用fb
4、都可以的,条条大路通罗马,实现你的功能就可以了。如果要我做,我就把流水线做成一个功能块,然后有几条流水线就调用几次就好了。