回复:大电流短路对设备的影响探讨

zh287038241

  • 帖子

    42
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2015-02-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-29 10:40:53

8楼

我们这边之前焊接的时候有把编码器搞短路的,检查是里面糊了。怀疑就是地线搭远了,所以有大电流经过了编码器,而且编码器当时还带24V电源。
后来我们每次焊接的时候,尽量将地线接到很近的地方,尽量不要让编码器等在回路里。还有就是实在避免不了,我们就直接拉闸了,24V都不带。目前还没再次发生这样短路的情况了
没有比人更高的山峰,没有比脚更长的路