10楼

我第一次做项目的时候,现场就我一个电气的,刚送完电没出什么事,结果电机起动后,该路空开,接触器都冒着火花,太吓人了,立即断了电,检查后发现星角接错了,换了空开了接触器,重新检查了所有线路,终于没问题了。所以,新设备通电前必须要细心检查 ,不然有可能会很惊心动魄的