展开查看
以下是引用angelbaby在2015-04-28 09:58:28的发言 >6楼:是整流单元,smart ine module .维修人员充电就是按照上图充电的。爆炸的是IGBT!!
整流单元上没有电容?听你这么说,我也糊涂了!!
以下是引用旎戈在2015-04-28 09:28:58的发言 >:楼主说的很精彩,看...
SLM上面有 电容,,另外S120的BLM 以及ALM都有电容,而且装置每次上电都要预充电,可控硅的直接慢慢触发,二极管的就需要预充电电阻进行充电,这与70系列的不同,装置本身有预充电回路,楼主可以看看图纸其实有两个三相得进线,,,
购买驱动柜时,默认的是不带通讯单元的了?
本身都有电源模块和接口模块的,,是CIM+IPD,,现在属于升级的产品,CIM在整流逆变单元是通用的,,就是电源接口模块,,根据不同的装置配以不同的IPD,,IPD用于接装置的电流互感器,电压检测等,,,
对于装置的充电是必须的,,因为内部有电容,,其实可以用100w的白炽灯接220v进行充电,加在进线侧,,如果是逆变,,加在出线侧,原理是利用反向的二极管,,,
看楼主的相片,,像是630KW的装机装柜,,应该有一个大的进线断路器,,旁边有个单独的进线开关,那是预充电的,,楼主启动就炸机,,很有可能就是,,操作的不是正常的启动,强制是不是将大断路器合闸,直接将进线断路器合闸,,没有先经过预充电,这样的话就很有可能炸机,,因为电容充电时是短路,进线电源直接加在电容上必炸无疑。。不止一次出现,,可能设计上就没有考虑,,建议楼主将主开关外部合闸信号去掉,,