回复:3线制PT100线阻补偿模块

贾吴名

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-29 16:03:07

6楼

7KF02其实是对三线制PT100没有线路补偿的,1个3.5欧姆的PT100延伸电缆和80米3*0.75的连接电缆,室温下传到中控室,温度已经差了近20℃,我打电话问过西门子技术支持,得到的答复是,7KF02只补偿了一条线路的线阻。即使采用四芯电缆而不是直接短接前连接接器3,5端子,也无法补偿PT100延伸电缆的线阻。