19楼
17楼理解的物理意义,还是不对。如果说OFF2停止逆变器触发后,电机有剩磁,那也是瞬间被耗掉的,电机的剩磁没有能力把直流母线电压冲高,就已经消失。电机此时没有电流,就是惯性的自由停车。这是“安全关机”的物理意义。
电机运行带电拉闸,会产生强烈电弧,那是硬件的开关切换,而IGBT的开关管,不激励触发脉冲,那是电子开关的软关断。没有电流冲击。这些都应该是电子电路基础知识了。
如果对此将信将疑,可以自己亲手做一个实验,将变频器的一个开关量设置为OFF2功能,用一个蘑菇头按钮作为安全关机的执行机构(注意,OFF2是常闭触点接入,低电平激励),然后把电机转速运行至最高转速,启动OFF2,你可以看到以后发生的事情了。这样会眼见为实的。
我是你的朋友