嘿嘿,方法有很多,最可靠的是两种

1.可以在项目目录树的任意地方尝试右击鼠标,如果有导出选项就执行,在其他项目的同位置就可执行导入,如果点在根目录导出的,那就是整个项目可以导入导出的。(项目导入,虽然是全复制,但通讯参数还是要重新过一遍后再编译的)

2.可以在STARTER中建立用户自定义参数表,有经验的可以分类建表,也可以导入导出,并可以导出成可执行脚本文件。

分分钟搞掂几十根轴的设置,爽得不能在爽啦

要不,K侠装个TEAMVIEWER,咱来个远程联机演示一把?
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:嘿嘿,非常好的提示。及时雨耶。任性封精。叩谢 z 斑斑