以下是引用电气人生!在2015-04-28 10:49:35的发言 >16楼:关通信负载,可以理解为通讯占整个循环扫描周期的百分比时间。
但是调节时间比例,带来的结果是什么
关于通讯负载,我是这样理解的。
这里说的通讯负载是指那些作为服务器-客户机之间的数据传输(不用编程的);运行时,PG对PLC的块上下载和对程序快、数据块监视、测试这些通讯操作所占的比例。它主要是:当出现上述操作时,主循环(扫描周期)时间会加长。如果设置50%,当上述通讯满载时,主循环就加长一倍时间。
这还不包括那些中断(硬件中断、循环定时中断)加入的时间。
所有对IO的访问、对模块的通讯,对分布IO的通讯都不算这类通讯负载。
所以, 对此参数的建议是:
除非此PLC主要用于前面说的那类通讯,才增加该值。
其他所有情况下,只应当减小该值。