以下是引用贾吴名在2015-04-24 09:33:34的发言 >3楼:S7 300模块中哪些模块对于3线制PT100具有线路电阻补偿功能???
用户现场五十多支3线制PT100,每次产品试验试验后,3线制PT100都随设备发走,所以换4线制PT100是不可能的,只能换PLC模块了,原来用的331-7KF02,用温变模块转4-20mA,温变易坏,直接连接PT100,温度偏差又太大。
你这种两种方法我都用过,用四线制只能显示整数,用温变模块转4-20mA,可以精确到小数位后很多位