回复:关于分程控制的疑问

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17143
  • 精华

    63
  • 被关注

    890

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-04-30 16:42:38

3楼

0~27648是ao输出的4~20mA电流信号对应的再300/400ao输出模块通道的数字量信号。输出数字量为0就是4mA,输出数字量27648就是20mA。
如果阀门坏了,那么就把这个阀的控制块切换到手动,输出0就可以了。分程控制是对自动来说的,如果切换到手动,则自动输出不起作用了。