如何设置PG/PC接口
首先,如果你已经安装了STEP7软件,你在控制面板打开“设置PG/PC接口”和打开SIMATIC管理器中通过选择Options(选项),最下面子项就是Set PG/PC Interface(设置PG/CP接口),它与控制面板中是一样的。如果你在SIMATIC管理器中无法找到“PG/PC接口设置”,可能是安装的STEP7有问题。
其次,你在设置PG/CP接口时,打开“Set PG/PC Interface”(设置PG/PC接口)对话框,选定PC Adapter(MPI),单击“Properties”(属性)按钮,设置PC接口,在“Local Connection”(本地连接)中,在“连接到”下拉式菜单中选择“COM1”(如果你的电脑是RS232C接口),如果你的电脑是USB接口,必须选择USB, 并安装相应的USB驱动软件(可以从西门子网站免费下载安装);然后设置PC接口参数,在“Station Parameter”(站参数)中一般选择默认值,可以不用修改,如在“PG/PC is the only master on the bus(PG/PC是总线上唯一主站)前打勾,”Address”(电脑的MPI站地址)默认为MPI=0,Timeout为“30s”, Network parameters(网络参数)中”Transmission Rate“(传输速率)设定为187.5kbps(必须与MPI网络中设定的波特率一致),”Highest station address”(最高站地址)为“31”,即一个MPI网络中最多为32个主站/从站,包括MPI地址为“0”的PC。所以“Station Parameter”(站参数)中”Address” (地址)MPI=0不是CPU的站地址,而是你的电脑的MPI地址(默认为0)