发布于 2015-04-30 19:50:04
6楼
哈哈,在3楼精华贴的提示下,我今天用的是第二种方法吧,基本是搞定了。共享如下:
第一步,先建立一个参数设置的模板,比如,先对一台装置做调试,完成后,把这个文件存盘,作为其他装置过程布线的模板;
第二步,连接下一台装置,并新建立一个空文件,点击在线按钮,将这台预调试装置的参数先格式化(尽管是新的装置,此步骤也做一次,放心)。然后上传这个装置的文件到PC新建的那个空文件;
第三步,点击离线按钮,并打开STARTER中文件比较的快捷按钮,选中将一个新的文件覆盖这个上传的文件。将自己选定的那个模板文件(第一步所做的)选中并执行覆盖装置文件;
第四步,点击在线按钮,将第三步的操作结果再下载到装置里去;
第五步,在线状态快速调试和辨识,设置P0010 = 1 ;输入电机参数;P3900 = 3;P1900 = 1;操作合闸,执行静态和动态计算;
第六步,检查P1460和P1462,个性化设计调节器参数;并将P2000 - P2004设置好;
第七步,保存数据到永久存储器,上传装置数据;对PC的文件做保存已编辑的文件。
第八步,如果有BOP-2的话,操作数据保存:TO -- BOP。这项操作其目的是,如果日后装置的参数有问题,可以用这个BOP-2把这组原始的参数下载。不至于因为参数搞丢了而束手无策;
结束调试。我不能分分钟搞定,大约是30分以内做一台,现在7台G120基本是半天搞定了。也很满足地说。
关键是每台都要做一下快速调试的辨识,这个我是认头的。也想这样。关键是把过程布线的重复劳动省掉了。所以很高兴。其实,G120的操作还是需要多使用、多操作,才能熟能生巧的。
我是你的朋友