回复:[心跳]+半天一夜的鏖战

angelbaby

  • 帖子

    201
  • 精华

    0
  • 被关注

    19

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-11-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-30 21:55:37

18楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2015-04-29 15:49:04的发言 >10楼:SLM上面有 电容,,另外S120的BLM 以及ALM都有电容,而且装置每次上电都要预充电,可控硅的直接慢慢触发,二极管的就需要预充电电阻进行充电,这与70系列的不同,装置本身有预充电回路,楼主可以看看图纸其实有两个三相得进线,,,

购买驱动柜时,默认的是不带通讯单元的了?
本身都有电源模块和接口模块的,,是CIM+IPD,,现在属于升级的产品,CIM在整流逆变单元是通用的,,就是电源接口模块,,根据不同的装置配以不同的IPD,,IPD用于接装置的电流互感器,电压检测等,,,

对于装置的充电是必须的,,因为内部有电容,,其实可以用100w的白炽灯接220v进行充电,加在进线侧,,如果是逆变,,加在出线侧,原理是利用反向的二极管,,,

看楼主的相片,,像是630KW的装机装柜,,应该有一个大的进线断路器,,旁边有个单独的进线开关,那是预充电的,,楼主启动就炸机,,很有可能就是,,操作的不是正常的启动,强制是不是将大断路器合闸,直接将进线断路器合闸,,没有先经过预充电,这样的话就很有可能炸机,,因为电容充电时是短路,进线电源直接加在电容上必炸无疑。。不止一次出现,,可能设计上就没有考虑,,建议楼主将主开关外部合闸信号去掉,,
以下是引用angelbaby在2015-04-28 09:58:28的发言 >6楼:是整流单元,smart i...

引用6楼详细内容:

是整流单元,smart ine module .维修人员充电就是按照上图充电的。爆炸的是IGBT!!
整流单元上没有电容?听你这么说,我也糊涂了!!

以下是引用旎戈在2015-04-28 09:28:58的发言 >5楼:楼主说的很精彩,看...

引用5楼详细内容:

楼主说的很精彩,看的一头雾水。看图片那是整流单元,维修人员充电无非也是给电容的,可是整流单元上没有电容,那炸机是那不分炸的,并且那么严重?

问下专家啊,预充电是一直在进行的吗?因为预充电断路器是一直开着的,内部有计时器计算一段时间自动断开吗?
我们公司驱动配置跟你说的是一样一样的!一个CU320控制四个SLM模块,每个都是840A的,大的断路器1000A,预充电断路器是100A的。还有个问题SLM的X9的(3.4)端子是干什么用的?