安全集成是双通道的,因此,任何信号都在双通道中分别定义、处理并实时进行双通道比较,你所问的都是NC安全通道中的信号,$A_INSI是NC内部的输入信号状态$A_INSIP是NC外部的输入信号状态这些变量都是数组变量,即下标变量,下标分别对应不同地址,这些地址是在硬件组态和NC配置时指定的,相同下标可能是来自不同通道的相同信号,例如:假如$A_INSI[0]表示急停开关的触点状态(NC内部安全通道得到的,因此,称为NC内部的输入);$A_INSIP[0]则可能是来自PLC的急停开关的触点状态(对NC来说就是外部输入,因此,称为NC外部的输入)。多看看书并联系实际工作干干就明白了。