工业环境下的接地要求非常严格:
1. (车间或厂房)接地必须在厂房以外施工;如果在车间范围内施工,尤其在气候比较干燥的地区,车间地面下的土壤逐渐干燥,随之会使接地效果逐渐变差;
2. 接地极一般要在地面以下足够深的位置(一般1米左右)埋入(镀锌)铜棒并用铜条通过焊接将所有铜棒并联在一起,周围撒碳粉并浇盐水(焊接要在之前完成,否则会非常困难);
3. 接地施工完成后要进行测试,在距离接地极足够远的土壤中打入一根铜棒,测量它们之间的电阻,一般要求至少在3欧姆以下(越小越好)。
4. 从接地极到车间内的各个配电柜的接地要用铜条连接,铜条的连接要用焊接而非螺丝连接。
案例:
曾经北方某客户有一台设备经常出现各种奇怪的故障,车间内的高频设备、或相邻的其它设备一启动经常会导致这台设备出现奇奇怪怪的故障,有时关机重启后故障消失,有时关机重启也无法消除,去了很多工程师、换了很多配件均无法彻底解决问题,客户怨声载道,最后只好亲自出马。
说来也怪,到了客户工厂后,客户一边讲解故障现象和历史,一边试图通过启动其它设备来引发故障,谁知搞了一天,平时很容易出现的各种故障,居然一个也没发生,客户很是无奈,一边听取客户的讲解,一边做着各种检查,同时思考问题的症结,包括电源接地等外部条件,也未发现任何异常,眼看天色已晚,在离开车间的路上随口问了车间接地建造情况,客户说整个接地是在车间建造时一起建造的,在车间地面以下,这时我才恍然大悟,结合当天天降大雨,车间下面的土壤也随之变得湿润,有助于接地,当然故障就没发生,将我的判断向客户做了解释,得到了客户认同,客户按我的建议在室外建造了接地,根据事后客户说随后几年设备再未频繁出现任何奇怪的故障。
感谢老天冥冥之中给了我一个暗示,通过多年前的这个案例也让当时的我深深地认识到接地的重要性。