[心跳]+西门子S120系统6SE70变频器整流单元ALM内IGBT同一部位两次炸机

4453

18

2015-05-01 17:33:57

我们厂是搞铝业深加工的,卷材。本人并非传动出身,在现场负责一个机组的电气方面的维护工作,属于一毕业就进了工厂的那种小白。在外方调试期间,生产想将上卷小车挪动下,当开启DC-BUS的时候突然报故障,而在室内的外方人员和翻译脸色苍白的跑出来,翻译跟我说爆炸了。当时一听这个,立马就往主控室内冲(仔细想想,应该询问具体情况,是否起火等做好准备再冲的),进去一看柜子门板已经喷黑,从光纤接头附近的缺口看进去,触发板已经熏黑,IGBT模块炸裂,内部凝胶熏黑喷出。拆开powerblock和风机,查看内外一片黢黑。当时外方人员虽极不情愿但还是签字证明了事情经过。

申请德国西门子服务后转到中国西门子,派来了刘工对系统进行检查,奇怪的是没有发现任何异常,对器件和触发板进行更换后,恢复现场,断开母线进行初步上电实验,结果正常。刘工与外方对程序方面做了检查,以为是预充电合闸命令有问题,但是控制逻辑是西门子内部逻辑,我们上位机只是发送合闸命令,所以预充电的大开关合闸命令不是上位机传送的。

百思不得其解的我们在一个不太完善的报告中结束了对此事的关注。

然而时隔不到1年,同一位置同一情况再次发生。发生时我不在现场,据我们的人描述,在生产人员送电后发现界面上出现报警,现场人员进行检查后未发现异常,但无法恢复。后来到现场检查发现柜门处有轻微凝胶颗粒,心里一沉,完了又炸机了。

刚一毕业的基本上什么都不懂,厂里就让我进行了10KV高压的安装跟踪调试工作,几乎整夜战战兢兢的,生怕出什么问题,越来胆子越小。这次的炸机马上被汇报到高层,经过第二次西门子服务,整流单元又完好了,但是这次来的工程师带了上个项目用完没有来得及还回去的电能质量分析装置,对各个步骤进行了监控。仍然没有发现问题,这让我们大家都很不理解。后来工程师请教了西门子本部的专家,认为可能是由于触发失步或者供电质量波动引起的。

作为一个小白,亲眼见过高压柜炸变形,变压器放电,变频器炸机,电机烧黑,我表示压力很大。。。

希望老师傅能多带新手一程,而像我这种新人,要虚心学习。尤其是专门搞传动的兄弟,千万要注意,有些安全措施一定要做,面罩,绝缘手套,电工鞋一个都不能少。。