发布于 2015-05-02 10:00:27
7楼
咳,这个好办呀,四个装置并联,每个装置的电流有配线,并在一起不就行了吗?为何要用一颗电缆呢?特别是大电流的系统,几颗电缆并联要比一颗总电缆经济的多。或者并联以后用一颗母线排就行了。截面参考单台装置电缆然后乘以4。
你这个系统总电流好几kA呢。一颗总电缆能搞定吗?就是用母线排或多颗电缆并联才行。而且若用母线排,就必须要桥架。很费事的,而且成本一点都不会省(相比中压系统而言)。
没必要非要通过配置软件去提供信息。仅仅是并联的加法或乘法计算即可。
其实,中压和这个大电流的系统,我也没做过,仅仅是我个人的看法,仅供参考。那个配置软件更多的是给以提供一个装置和选件的配置参考,对于变频器的周边设备,按电压等级和总电流自己选择即可。而装置和CU等选件要通过该软件去配不会出错或者漏定。
我是你的朋友