单位一台逆变器停止时报F011,且故障不能复位,相关专家说可能是CUVC坏了,就新换一个CUVC板子,参数传完成后,没有了F011,却来了F023,复位不掉,按照手册上说是温度传感器的问题,恰好这台逆变器没有接回电机的温度PT100,接着判断应该是逆变器的温度传感器的问题了,仔细检查传感器的线路,逆变器风机的电源,手动拨风叶,并且重新插拔接头,F023故障还是不能复位。接着做一下工厂复位,故障还是没有消除,R949=18。把这个CUVC板子拿到其他逆变器上试了一次,居然F023故障消失,重新安装上,送控制电就报F023。是不是变频器真有温度传感器坏了,但无法确认是哪个,换整体逆变器太费事了,就有人建议,再拿一块新CUVC试一次,新的拿来上电还是F023,看来真的要换逆变器了,有人建议说把参数下载下去看看再说,用电脑连上CUVC,下载到很顺利,故障还是存在的,核对了一下参数,但有几个重要参数不正确,忘了给新板子做功率辨识了;按步骤做功率辨识,再下载参数,随着PMU上数字的飞速变化,居然讨厌的F023不见了,出现了0009了。送整流电,带负荷试运转,一切正常了。但这个F023就不知道从何处而来,又从何处而去了?
各位大侠帮忙给看看啊!谢谢!