以下是引用Laohuai在2015-05-02 20:41:32的发言 >4楼:楼上用什么信号隔离器?
市场上的信号隔离器很多,根据工艺不同可以采用带配电和不带配电的隔离器。


我个人比较喜欢魏德米勒信号隔离器,隔离器上面有个跳线可进行设置,这样无论带二线制传感器,还是四线制传感器,通过跳线设置非常容易实现,另外还有一个旋钮可进行微调。
我在使用S7-300 PLC模拟量输入模块时,通常将模块设置为4线制电流信号(也就是量程卡设为C),然后在模块和传感器之间加装信号隔离器,根据工艺需要通过跳线就行分配,选择二线制传感器,还是四线制传感器。对于模拟量输出模块加装信号隔离器,跳线选择无源四线制电流。

怀工,不知道上述讨论其它品牌产品算不算违规,虽然成本会增加但物超所值,它不仅能起隔离作用,还能解决各种干扰问题,同时也减少了日后设备维护的工作量。