以下是引用lxm650在2015-05-03 06:40:23的发言 >3楼:1、换了CUVC板首先要进行功率部分初始化,这是调试的第一步。试想一下,温度传感器安装在IGBT的散热片上,不同的功率规格它的参数可能是不一样的(这是猜测的)。
2、就像1楼说的,可能是温度传感器的插头接触不良,线路松动,灰尘等的问题,动动可能就好了。
但不管怎么说,新换的CUVC板不能确保是和现在使用的同功率的话,一定要先进行功率部分初始化(P060=8)。
谢谢!就是很疑惑为什么新板子安装到插槽中在没有传参数的情况下,送控制电也报F023故障,这个故障存储在了PMU上还是什么地方了。后来什么也没有动,就是做了一下功率辨识,重新传了参数,故障就消失了,是不是什么地方没有完全复位呢。
有人说可以用屏蔽功能,不知道可行不,逆变器为100多KW的柜式设备。怎么个屏蔽法?