以下是引用祝我中华在2015-04-26 11:54:36的发言 >23楼:到你这个数值,变频器直接故障了
以下是引用北雪雪纷飞在2015-04-24 18:12:26的发言 >19楼:理论是1.35倍,,但...

引用19楼详细内容:

理论是1.35倍,,但是BLM整流出来的电压会随着负载变大进线电压变小而变小,,看监控的话,,也就510.我们有时到490v,,

以下是引用祝我中华在2015-04-24 17:27:10的发言 >18楼:应该是 560v左右吧

引用18楼详细内容:

应该是 560v左右吧

以下是引用xuzanle在2015-04-24 17:20:40的发言 >17楼:这边是100KV变10...

引用17楼详细内容:

这边是100KV变10KV再变400V,然后整流成510V直流电。

这个我还是赞同北侠的观点。
因为首先说这个电压值是保护的最低和最高电压可以调整的。2,这个值如果我们连有WINcc的话,可以记录到,没有问题。
对于成组联动的传动,比如纸机,连轧等,正如北侠所说电压随着负载的增大会减小,系统开机阶段(未正式运行)和正常运行阶段直流电压差几十伏甚至100伏这很正常。
所以我们现在都是将变压器的输出电压调大,这样传动系统空载时电压会高一点,但是正常运行时会比较好。
我们经常690V系统,变压器调整为10KV/720,400V系统调整为10KV/415。
当然这与变压器好坏也有关系。