考虑电网和变压器的容量。
我们的设计标准是
电机容量(实际运行容量)为变压器的70-80%,这样可以保证变压器的最佳运行。
软启动按照小于变压器容量的6%选择。
2500KVA变压器132KW以上电机使用软起。
3150KVA变压器160KW以上电机使用软起。
4000KVA变压器220KW以上电机使用软起。
这种设计标准指的是电机控制都在配电室内,对于控制远在现场的需要考虑电缆粗细及长度及断路器大小。一般大于等于30KW就需要软启动或者星角启动了。