以下是引用北雪雪纷飞在2015-05-03 16:18:02的发言 >10楼:请教梦侠:
电机断路器+接触器+电机综合保护器,其中电机综合保护器通过通讯接入DCS系统
电机的启停通过通讯,,怎么实现的??现在接触器有通讯功能吗?这个不清楚,状态反馈值可以通过通讯传至DCS,,用485?
我们现在是断路器+接触器+电机保护器,DCS硬接线控制启停,电机保护器使用了一个报警输出串到线圈,,
对于小功率的电机,,使用电机马达开关加接触器的方法,,
以下是引用梦天空在2015-05-03 15:44:17的发言 >:非常赞同7楼,目前配...
以下是引用HUANGZE75在2015-04-30 12:44:48的发言 >:老规矩是这样配置的...
以下是引用高山孤影在2015-02-08 09:19:23的发言 >:断路器确实无法替...
电机综合保护器输出控制继电器,继电器控制接触器。电机保护器一根通信线连接PLC即可,起停信号包括电流电压功率及各种保护功能都可以通过通讯显示在上位机上。通讯DP和MODBUS较多。
因为涉及到通讯及PLC,所以电机保护器与PLC之间传送字的多少可以控制。我们现在传送起停信号,状态,电流,功率,报警和故障信号。另外一些运行时间及维修信息都可显示,并作提示,比如5000小时更换电机轴承,更换后时间可以至0等。
比如西门子的典型代表SIMOCODE PRO就是这样,具体你可以在本网站搜索相关资料信息。
至于你的,现在国产的很多都这样做。起停仍使用硬接线。1是国产还未达到西门子和ABB及AB等的控制水平,2是国内人一般都认为硬接线控制启停更稳定。
西门子和ABB及AB等的这种通讯控制方式偶尔会遇到干扰。国外现在已成熟,但国内应用还太少。尤其是大项目,国内对新技术的应用还不太放心。
这同你说使用的DP变频控制一样。现在西门子的典型代表SIMOCODE PRO已完全集成在PCS7和博途中,设定参数完全可以通过集成的软件设定,非常方便。但我们多数仍使用笔记本直接连接SIMOCODE PRO设定,这种方法速度更快。