伺服控制模式吧,P1300=21 ?
实际电机过热么?电机是水冷么 ?
应该这2个方法都没有效果。因为电机绕组阻值不变电流没有减小。
放大电流有风险吧,应该改了318 没有用,因为电机模型不变,电流大了,更容易过载。
可以改一下,然后观察电机温度 。

做好优化和磁极位置辨识可以降低电流,或者减小负载。