我的观点是:1、变频器本身不节能,反而是耗能原件;节能的是合理的工艺及设备选型。如果选型不当或工艺不合理,用变频器反而会增加能耗。在传动设备领域,真正节能的设备是高能效电机。正如在照明领域,你如果选择白帜灯,那前端不论是用直流,工频交流还是变频交流都不会节能;反而是优化亮度与工作时长能节能。但是如果用LED灯,那就轻松节能了。
2、节能与省钱是两个既关联又有区别的概念。投入变频器及后期维护的费用并不一定比节能产生的费用低。
3、用变频器提高的功率因数相对整个投资来说,性价比极低。理由很简单:分散补偿(变频器)的费用目前比集中补偿更高且更不专业。固然目前有了带IGBT整流的变频器,但那高昂的价格让它目前还是小众产品。
4、变频器产生的谐波虽然会影响全功率因数,但影响并没到夸张的地步。而且,容性负载的谐波是与变频器输出端的负载大小相关的,其分析非常复杂,所以只给出基波的功率因数也是合理的,不能说是忽悠。而且谐波的最大危害不是导致功率因数降低,而是对电网的污染及对周围设备的电磁干扰。电磁干扰我们都熟悉,也易解决,但电网污染是个很棘手的问题,不但不易解决,而且会真正的神出鬼没烧毁电气设备。