以下是引用禾好在2015-05-04 11:04:05的发言 >22楼:楼主用的哪家的表?传感器都接在什么位置?
数据里的DF好像是=kW/kVA,是效率吗?里面算上变频器损耗了吗?
显示的“kW"是变频器输出的有功功率吗?
FLUKE435,接在进线电抗器一次测,含了变频器功耗。全功率因数PF=KW/KVA就是这么计算的,不是效率。DPF是基波电压和电流的相角的cos值,是传统的功率因数。
KW是有功功率,KVA是视在功率,KVAR是无功功率,注意的是谐波环境下这三者不满足功率三角形关系。