发布于 2015-05-04 16:07:35
3楼
从楼主的描述来看,正常运行有段时间,但目前出现——
1、外环给定稳定,但反馈不稳;——软件上参数的可能性微乎其微,硬件上反馈通道需要重新校对,比如光码器输出信号是否正常、光码器接口是否存在接触不良等;
2、装置曾经报F004——依据说明书对本故障的说明,可知进线电压检测存在异常,若实际进行电压(万用表测量)合理,而r15显示有问题,那么十有八九是电压检测回路存在故障——可先检查触发线是否有松动或接触不良,完成后还存在异常,那么查CUD1.。。
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com