发布于 2015-05-04 21:31:24
20楼
G120系统的调试续(关于转矩控制下,启动后飞车问题):
今天遇到一个情况,只要系统启动(控制字1的ON激励),电机立马就飞车了。检查控制字,全是按要求置位的。没错呀,再检查扭矩设定(速调的输出),在停止状态就是0,检查频率设定值(转速给定)也是0,怎么会合闸就转速飞了呢?怎么操作都是如此。诧异...
于是耐下心来检查系统结构通道的每一个节点,从转速反馈的编码器开始,设定值,转速限制,功率限制...,查到扭矩限制时,眼前一亮,发现问题了,不论是正转矩限制,还是负转矩限制,都等于正的电机额定转矩了。啊,问题找到了,将负转矩限制等于负的电机额定转矩,然后存盘,启动系统,电机正常工作了。
也就是说,转矩限幅参数,正转矩限幅和负转矩限幅的极性,必须要相反。设置错了,就会飞车的。哲哥问题不太好被发现。因为往往想不到这会出问题。特别是有转矩控制工艺需求的,要注意此处的规矩。
在此,点赞一下STARTER调试软件的图形化结构快捷按钮功能,它对系统的调试和检查,太有助了。方便得很。参数表没有系统结构的空间感念,而功能图有。这是亮点。
我是你的朋友