嗯,加入变频器一个环节,它是增加了能耗。毕竟每组元件的导通压降X电流发热就耗电不少;风机还得“呜呜”吹。
白炽灯和LED的例子比喻很恰当。例子就是要说明,即便LED的功率因数可能并不是1,但节能效果是不可小看的。要想真的节能还得是高效节能电机。变频器(MM4,V20之类)这些一代的变频器,主要还是电容的无功部分造成的,前端加装了电抗器的电感元件可以矫正,提高功率因数。但问题是电抗器是固定的;而电容的充放电(容性充放电电流)是随输出负载而变的。无法在任意负载下平衡。
可是要没有了电容了呢?可能这种二代的变频器会更有效地提高功率因数。
家用空调是单相,这个是测过的(1AC的都一样),单相变频器的脉动的电流和电压基本是同相位的。电机空载;额定转速时,进线输入端几乎没什么电流。