S7-300PLC通过CP341做从站(modbus RTU)不定期出现通讯故障,主站发信CP341 RX和TX灯均不亮,每次都要断电重启后才能恢复通讯!不这道怎么解决,麻烦各位给看一下,谢谢!模块 CP 341-RS422/485 的诊断缓冲区
CP341在线诊断信息:
订货号/描述 组件 版本
6ES7 341-1CH02-0AE0 硬件 2
- - - 固件 V 2.1.6
机架: 0
插槽: 7
事件 1 / 9: 事件 ID 16# F1C8:0835
IF 1: MODBUS 接收错误
检测到非法诊断代码 (非 0000Hex),功能代码是 FC 08 "环路返回测试"。
进入的事件
事件 2 / 9: 事件 ID 16# F1C8:0806
IF 1: 字符延迟时间已超出
进入的事件
事件 3 / 9: 事件 ID 16# F1C8:0806
IF 1: 字符延迟时间已超出
进入的事件
事件 4 / 9: 事件 ID 16# F1C8:0806
IF 1: 字符延迟时间已超出
进入的事件
事件 5 / 9: 事件 ID 16# F1C8:0835
IF 1: MODBUS 接收错误
检测到非法诊断代码 (非 0000Hex),功能代码是 FC 08 "环路返回测试"。
进入的事件
事件 6 / 9: 事件 ID 16# F1C8:0835
IF 1: MODBUS 接收错误
检测到非法诊断代码 (非 0000Hex),功能代码是 FC 08 "环路返回测试"。
进入的事件
事件 7 / 9: 事件 ID 16# F1C8:0835
IF 1: MODBUS 接收错误
检测到非法诊断代码 (非 0000Hex),功能代码是 FC 08 "环路返回测试"。
进入的事件
事件 8 / 9: 事件 ID 16# F1C8:0806
IF 1: 字符延迟时间已超出
进入的事件
事件 9 / 9: 事件 ID 16# F1C8:0806
IF 1: 字符延迟时间已超出
进入的事件