发布于 2015-05-04 23:07:37
2楼
问题已经解决,之前按照西门子手册,在STARTUP--HMI下将模拟数据清零,还是没解决此问题。由于原来调试人员将刀库最后一把刀具禁止了,没有告诉我,我也是第一次使用SHOPMILL,只要将此禁用刀具的禁用D取消即OK。
另外,840DSLV2.6还有一个问题,每次机床断过大电后,再用电脑通过X127口联NC,均联不上,需要将电脑的IP地址改成固定地址如192.168.215.11,然后再用“网络诊断”诊断问题,再进行修复。这样才能联上NC。当然,我们后来的840DSLV4.5好象没遇到过类似问题。此现象不知NC问题还是电脑问题,反正现在也只能这样联NC了。培训老外也只能这样教他们。各位大侠,有更好的办法吗?谢谢!