1 楼主提到的使用挡板时实测电机功率为62kW,这个值包含了负载功率和挡板的截流损耗,说明此时的挡板开度小,工艺对风量的需求小。98年现场一台250kW的加热炉风机曾做过一次改造,改造前挡板开度约30%,实测电机功率约100kW,使用变频器后挡板全开,使改造前后的风量相等,变频器上显示的电机功率为22kW。
2 和接触器比,变频器运行时的损耗无疑是要大的,但与使用变频器控制风机水泵使其转速下降带来的功率下降的幅度比,变频器自身的这些损耗占的比例是低的,当然前提是改造前要摸清生产时工艺对风量的需求占额定风量的多少及此时对应的电机功率。合理的变频改造才节能。