回复:S7-200smart如何实现增量式PID?

西山炮台

  • 帖子

    148
  • 精华

    7
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-05-05 11:28:12

1楼

模拟量从30%-80%(20秒时间),这个可以通过自己编写程序实现。
80%以前,令PID向导生成的PID指令工作在手动模式。
模拟量到达80%后,令PID向导生成的PID指令工作在自动模式。

注意PID手动切换到自动时,采用无扰切换。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9023条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。