以下是引用北雪雪纷飞在2015-04-21 12:55:48的发言 >9楼:俱版,,blm构成共直流母线,若mm模块输出某相接地,当只有blm运行,mm不启动,变频器不报故障,,
去年有一次更换电机,没有停整流单元,怕停了容易出故障,,更换完电机后,试机的时候,发现BLM报故障了,,具体的故障代码忘记了,当时对此事很奇怪,逆变器没有启动嘛,,想了想,是不是IGBT没有关紧,有漏电流,当电机线接地时,,就检测到了,,今天看到您的帖子,,就想起来了,,,
我记得我们最早用690V的S120时,调试阶段一段BLM并联直流母线侧和一段SLM并联直流母线侧都分别出现过因安装公司接线原因电机侧烧坏对地情况,不过BLM段的MM报的是对地,而SLM的MM报的是过流。
当时维修时,因为SLM段所带设备众多,没有停SLM就紧固报过流的MM的电机接线盒内线,单台的MM没有单独的隔离开关,只断开了二次,由于电机位置高一点,同时紧固时一碰到线就被打了下来,幸好没有摔伤。因此才学会了对690V电机检查紧固时,要先放下电。
后来有一次SLM段出现此情况检查时,发现即使断开二次,放电后触摸电机线又是仍有麻酥酥的感觉,仍有电流。所以后来检查电机接线时都是直接断开SLM.但是好像未遇到SLM报故障。