回复:应用探讨——关于接地标准和接地规范的讨论

工控人来学习

官方工程师

  • 帖子

    151
  • 精华

    24
  • 被关注

    239

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-05-06 11:01:44

89楼

展开查看
以下是引用w312154000在2015-04-20 13:56:57的发言 >53楼:数字量的信号还好没有什么太多干扰,模拟量和HMI的干扰那真叫一个无语啊!
我们的视频教程里,提到了数字量的干扰如何处理,模拟量以及通讯的干扰如何处理。对于模拟量,这里不详尽介绍了,大家在网上提的比较多了,对于HMI的屏,需要提醒一下,很多老型号的屏,上面只有一个接地螺钉,是内六角的,往往大家因为现场没有合适的工具,很多情况下都没接。但对于整个屏来讲,这是唯一接地的地方,因此,希望大家都注意,将HMI的屏进行接地处理,否则容易烧屏。