我们的图纸上和柜子里都有两个地,FE(function earth)和PE(protective earth)。FE是所有的信号M-和单层屏蔽的地,他来源于现场的接地箱,接地箱的地来源于现场埋的地线;PE是各种黄绿地线,柜体和双层屏蔽的外层屏蔽的地,他来源现场埋的地线接到接地扁铁网。FE和PE在根源上是同源的,但是在接线中不能混用。现场的电气安装公司不管那么多,双层屏蔽电缆内外层屏蔽不分,柜内FE和PE不分,这下问题就来了。本来应收到4mA信号的,一直显示5.33mA,后来全部整改。