回复:如何从参数中查找S120变频温度

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    552

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-05-06 20:43:45

6楼

展开查看
以下是引用lihu137在2015-05-06 19:49:47的发言 >5楼

;请教,图中13K是什么意思?
K ——开尔文温度(热力学温度),

摄氏温度t(c)和绝对温度T(K):T(K)=t(c)+273.5

温升就是变压器的温度比环境温度高多少。

比如环境温度20度,测量的绕组温度120度

120-20=100K

即变压器绕组的温升是100K。

因为变压器运行的环境温度是变化的,用温度值来衡量变压器的实际负荷情况是不准确的。比如环境温度20度和环境温度40度的时候,变压器的实际运行温度都是120度,但他们的负荷情况是完全不同的,前者的温升是100K,基本上满载。后者的温升只有80K,负荷率差不多在80%左右。