数字量/模拟量输出表规定的是当CPU 处于停机(STOP)状态时,数字量输出点或者模拟量输出通道如何操作。
此功能对于一些必须保持动作、运转的设备非常重要。如抱闸,或者一些关键的阀门等,不允许在调试PLC 时停止动作,就必须在系统块的输出表中进行设置。
数字量:在选中“Freeze output in last state”后,冻结最后的状态,则在CPU 进入STOP 状态时数字量输出点保持停机前的状态(是1 仍然是1,是0 保持为0),同时下面的b.表不起作用 如果未选中,那么选中的输出点会保持ON(1)的状态,未选中的为0。
模拟量:在选中“Freeze output in last state”后,冻结最后的状态,则在CPU 进入STOP 状态时模拟量输出通道保持停机前的状态,同时下面的表不起作用,未选中时.在下面表中各个规定模拟量输出通道在CPU 进入STOP 状态时的输出值。