接地不标准、不规范,造成的问题真是让人头疼。好多现场没有良好接地造成对PLC信号的干扰。
系统一开车,变频器干扰PLC和上位机的通讯,上位机直接无法操作。
做好接地还是非常重要的。 对接地的标准规范确实没有一个系统的了解,希望有人能做个系统的介绍。现就我现场调试曾经遇到的有关接地的问题与大家分享一二。我们设备用DP通讯总线控制,安装一般都客户自己负责。有一次客户在电机侧的电机电缆屏蔽层没跟电机外壳接起来,当时因为电机侧电缆头子都用胶带包好了的,也没太在意。调试编码器反馈信号不稳定,DP通讯也受干扰,有时会通讯不上。后来将电机电缆屏蔽层与电机外壳连接起来就好了。