发布于 2015-05-07 16:11:20
95楼
出现接地问题真的很让人崩溃,以前有个项目用的PLC是315-2DP,通过接口模块IM360和361做了扩展,运行了一年多好好的,后来就经常开着开着CPU报SF故障亮红灯,过去之后就试了各种办法从新弄接地、换接地线、把机身也用接地线连到地上还是不好,最后我师父突发奇想让我把PLC供电侧的M跟地连接的铁片给拆下来了,结果还真就好了。从那以后就很重视接地的问题了,出差到一个地方先要求厂家尽量把地线做好,从网上找到了一个地线的做法我觉得应该还可以,也不是太复杂厂家一般也愿意配合,拿出来给大家看下:1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。
2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。
3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。
4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4Ω,否则,加桩或用田字格加以解决。
5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
6、接入信号避雷器地线和静电地线。
还有就是如果两台设备之间需要连接模拟量信号的话在接收端可以把信号负端跟电柜里的0V接到一块,这样信号的波动能够小一点,我在现场一般都是这么操作的。