以下是引用dudongdong在2015-05-07 21:05:05的发言 >2楼:我想问一下
1:你的调用结构是OB35调用FC3,在FC3里嵌套调用FC61吗,是嵌套调用吗?
2:你的目的是不是想把FC3的形参VAR_IN:ArrHigh传递给FC61的形参VAR_IN:ArrHigh?
2:DB62.ByteArray这是什么?绝对寻址+符号寻址?
1、是的;
2、是的;
3、DB62.ByteArray :ByteArray 是定义的 DB62 的第一个地址名称,数组就是这么写的(块名+首址名称);