展开查看
以下是引用z100o在2015-04-17 17:15:46的发言 >38楼:听了大家踊跃的发言,不过其实我还是没有弄明白,这里的问题,我个人的一点经验是接地是分保护接地和工作接地,这两个是不一样的,对于通讯的屏蔽层接地问题,我个人觉得到底是单端接地还是两端都接地,也分情况,如果是通过低频阻抗时要单端接地,高频阻抗时应该两端接地,而我本人施工时候基本都是两端接地,而且严格按照施工规范来,确切的说是按照西门子的EMC教程来,所以也没怎么遇见什么通讯干扰问题,不知道说的对不对,呵呵
我们公司电机线一般是双端接地,两端把屏蔽层缠绕在四线制电缆的接地线上,一端接在电机的外壳地上另一端接在电柜的PE端子排上。信号线一般要求是单端接地,就是把屏蔽层剥出来拧成一股线接在电柜的PE端子上,这样做有道理吗?求大神帮解释一下