发布于 2015-05-08 08:29:30
2楼
现在的建筑质量真不怎样,我们也曾遇到过此情况,但是没有你这样的损失。
雨小时没什么问题,尤其是一到大雨、暴雨时,楼面上的泄水口往往泄不开,至楼顶积水,很容易造成配电室屋顶漏水。
所以要做好预防工作;
1,现在一到雨季提前检查楼顶,清理杂物防止下水口堵塞成了电气人员的必然任务。
2,下雨时加强巡检力度。
3,提前备好点塑料布,以防万一。
后来因为下雨时巡检,并且有时需要到楼顶清理,对电气人员来说很危险。我们又把所有配电柜顶部加装了防滴水板,就是每个柜子四角各安装20公分左右的螺栓,上面加一块钢板,这样可保证足够的散热,并且柜前比柜后螺栓长2公分,这样使防水板有一定的坡度,即使漏水,也把水流到柜后,不至于进入到柜内。
现在顶部防滴水的要求也成了我们配电柜的标准要求。毕竟投资不多,但是出一次事故影响太大。
所以前期做好预防工作,对配电最重要。