十分感谢。今天我试编辑了一下,系统倒是没有报警,但是所得值一直是0,没有变化。
具体的步骤是:
床子是840Dsl的铣床,有5个通道。我想把NC中R99的值传到PLC里。于是用NC_VAR_SELECTOR建立了DB140 (如图)。计划读取通道2和通道3的R99。
在PLC中手动创建了DB141(如图)。
然后又在OB1中,调用FB2,并自动创建了DB145,接着配置参数(如图)。
下载后完成,让 Req (M66.0) 一直是1。Error (M 66.1) = 0, NDR (M66.2) = 1. State (MW78) = 0.
可是无论我怎么在HMI上改变R99的值,RD1 (DB141.DBD0) 和 RD2 (DB141.DBD4)始终都是0,没有变化。
请问,这大概是哪里出了问题? 谢谢。