电容激活和上电时预充电是两回事儿。
电容激活是指含有直流母线电容的备件、模块出厂超过两年之后的首次使用前,需要激活电容。这个操作是由这类电容器的结构决定的。(激活电容器的电解质)
上电的预充电是为了限制充电电流,如果整流输出直接加载在电容两端瞬间和短路是一样的。这是电容器的性质决定的。整流器的元件受不了这类短路状态!
最新的三相功率模块据说是不含有电容(取消了电容),没有了电容给“谁”充电?
PM340也要看具体的规格,它是带有整流的S系列的单传功率模块(有些G系列的CU也能驱动),不是电机模块。
你看电容器顶端的压痕、刻槽,就是为了爆炸时有指定的方向。当电容器顶端已经有些鼓包就应该停用更换了。你也可以用个小小的电解电容器(旧收音机上拆一个)加上过压,看看它是如何爆炸的。例如:耐压6V的100μF,加上12V电压。直流母线电容爆炸也一样,就是声音更响,冒烟更大,火光更亮。原理是一样的。
当然,你也会知道打开电柜时,应该站在哪里了。对吧?