74楼的手册说明非线性元件造成的视在功率在测量上的提高。使用了一个半波整流的极端例子来解释。
实际上半波整流已经甚少用到了(仅在一些电磁制动器上使用)。
在变频器上,这种情况也会少量存在,那就是正负半周电流波形不对称时,换句话说,就是电缆载流量没有用“满”。对此,供电部门并不关心,因为电缆损耗是按电流有效值计算。而对于我们厂内配电来说,只要正负半周的电流不对称,不会影响到电压波形的正负半周不对称就不会关注。如果影响到,那就意味着零线会发生偏移;进而影响到线路上的所有电器。