回复:BLM如何防止毫妙级电网波动,

梦天空

  • 帖子

    1275
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-05-10 15:18:19

42楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2015-05-08 17:00:56的发言 >39楼:今天有一个现象,,就是我们BLM直流电压正常为515v左右,,但是由于上级电网的原因,进线电压降低,,BLM母线电压成了450V,,最后高温故障停机,,
1 没有找到BLM的过流保护呢,或者过载,
2 SLM,,电压好好地,520V一直很稳,,SLM带的负载有回馈运行的,,但是发电量不是很大,,BLM SLM的差别还是很大的,,统一电网下进线降低,SLM的电压怎么那么稳??
深有同感。